施工审查及消防审查常见问题(08河南暖通年会整理)
今年河南省暖通年会刚刚开过
会上,省审图办的张工做了关于“施工审查及消防审查常见问题”的发言
现在,稍做整理
跟大家分享学习一下
有不同意见的
也欢迎探讨
------------------------------------------------------------------------------
补充:
省审图办张老师是河南暖通界德高望重的专家
这里向张老师致敬!

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-12-3 21:56 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    1、基本的消防控制思路和联锁关系应写入说明中,或在图中就地注明;
    要向电气和消防提明确要求

    (3)加压风机置于建筑内时,应设置风机房,出机房处应设置防火阀,
    防火阀设于机房内时,使用70度防火阀,置于机房外部时并置280度防火阀;
    加压风管穿越防火分区时,也应装设280度防火阀。
    2009-04-19 15:33:19