土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请问.....
空调,R134a,如果把外机传热管减少两根,冷媒,毛细管都不变化的情况下,会有什么样的结果?会导致冷凝压力大,蒸发压力大?那么制冷能力是变大还是小呢?

全部回答(3 )

  • hnsyxy
    把冷媒减少4g后测试(原来冷媒是28g),发现能力更加减少了,回气管的霜也比先前厚了.是不是冷媒少了后造成蒸发压力减小太多,导致回气管温度制冷能力更低.请高手回答.我要如何调整才能使回气管,制冷量合格?
    方案一:在最初状态下冷媒减少2g.增加过热度.
    方案二:毛细管加长,相当于使进入蒸发器的冷媒减少.增加过热度
    方案三:毛细管减短,使蒸发压力升高,蒸发温度升高,回气温度升高.
    请各位老师批评指正!!
    2008-12-04 13:03:04 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    冷凝器变小,冷凝压力升高,蒸发压力随着增大,应该制冷能力是减少的。这样说我赞成。
    2008-12-04 10:18:04 来自 PC 评论 举报