求助!
求助!
各位大虾,我最近遇到一个难题,能否帮忙解释一下。
我们矿35KV变电站Ⅰ段母线一个开关柜馈线显示接地信号,但同时井下的变电所部分开关显示漏电动作,有Ⅰ段的也有Ⅱ段的。这是为什么呢?:(
发布于
2008-12-03 16:50:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fm80yu
没有搞混呀。35KV总站的主母线是并列运行。
2008-12-12 13:43:12
来自 PC
评论
举报
lingxuct
I段和II段搞混了,或者二路在并列运行。
2008-12-03 20:06:03