火电厂厂用段母线瞬时接地事故分析想请教一哈大家一个问题,厂用电系统系6KV下接380V母线。在运行中瞬时出现6KV母线电压由6.2KV降低至4.2KV,导致6KV快切装置快切至备用电源工作。期间母线工作电源进线电流由运行中正常的680A升高至1290A,6KV4号给水泵电流由正常的140A瞬时升至180A后马上回落,且6KV本段母线上的其它负荷如锅炉风机电流曲线在同一时间也出现相同的波形。380V有部分负荷:真空泵,给水泵润滑油泵,轴加风机跳闸。由于给水泵润滑油泵导致4号给水泵跳闸,马上切换后系统正常。