Q235的钢材(柱),施工方误用了E50系列焊条,有影响吗
Q235的钢材(柱),施工方误用了E50系列焊条,有影响吗
Q235的钢材(柱),施工方误用了E50系列焊条,有影响吗?查了一下规范,好像是说会不经济,韧性会有些影响。会对结构受力产生不利影响吗,请高手赐教。
发布于
2008-12-03 15:48:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
shaozhaoyu007
作为普通结构影响不大,但作为承受动载的结构来讲,焊接接头强度提高了,但是接头塑性有所下降,不利于交变载荷下工作。
且最高抗拉强度不能超过母材最高抗拉强度+30MPa,从这点上来看是不行的!
如果是重要结构部位的建议重新再做一个工艺评定来证明这个接头适合要求就行了!
2008-12-03 17:20:03
来自 PC
评论
举报
天涯居士
肯定有影响,但不应该很大.