只看楼主 我来说两句管路所需承受的最大压力等于大气压力、U型管内外液体重力作用静压差和水泵扬程一半的总和。选用的管材允许工作压力应大于管路的最大压力。
P=P0+(ρ1g1h1-ρ2g2h2)+0.5 Ph
其中: P——管路最大压力, 单位为:Pa
P0——当地大气压力, 单位为:Pa
ρ1——地下U型管中流体密度,单位为:㎏/m3
ρ2——地下含水密度, 单位为:㎏/m3
g1——流体重力加速度,单位为:m/s2
g2——地下水重力加速度,单位为:m/s2
h1——U型管最低点与闭式循环系统最高点的高度差,m
h2——U型管最低点与地下水静止水位深度高度差,m
Ph——水泵扬程,Pa