土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于嵌固

关于嵌固

发布于:2008-12-03 08:34:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠
假如地下室一层的刚度是一层的两倍,是不是一定要将地下室一层的顶板作为建筑的嵌固端
如果为计算方便将地下室一层的底板作为嵌固端 有什么不妥 或者说需要注意些什么问题?
困惑多日 希望哪位大师指点一下
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    1、不是一定。作为嵌固端本身就是一种假定,地下室一层的刚度是一层的两倍是一个假定的前提条件。
    2、地下室底板作为嵌固端也可以考虑填土的有利影响。
    这些你可以参考satwe的技术手册及最近出版的一本疑难解答。
    2008-12-03 11:50:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

我如果对进场的桩型产生了质疑,打桩单位使用同直径的A桩替换AB桩,那我应该用什么方法检测桩内钢筋呢?

回帖成功

经验值 +10