电控柜接地铜排怎样选

发布于:2008-12-02 22:44:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电控柜接地铜排怎样选
电控柜接地铜排怎样选才合理,请大家指教,有什么依据

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qyx19821982
    qyx19821982 沙发
    本人支持2#的意见,基本上保证零排和地排规格上一致,但也不用选太大,80*6就很大了
    2008-12-03 22:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • hzyxan
    hzyxan 板凳
    一般设计院出图会标明的,如无,按母线及N线比例来选,如主母线是100X10,则N 线为50%左右,80x8(80x6),接地排可为N排的100%~80% 80X6或60X8等
    个人意见....