土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子变频器ECO 调速出现的奇怪现象

西门子变频器ECO 调速出现的奇怪现象

发布于:2008-12-02 22:28:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台西门子变频器ECO 75KW带45KW水泵,普通控制,电位器调速,变频器得电后调节电位器可以实现0-50HZ的变化,启动变频器后调节电位器只能实现0-24.7HZ之间的变化,这是什么原因造成的?请高手给出解决方法,谢谢
  • 首席技术官
    你的意思是说,变频器上电后(不启动),电位器的调节可以改变频率到50hz,而在运转RUN之后就只能到24.7hz了是么?
    你先改为键盘控制,如果OK了,说明电位器的输入电压或+10V电源受到了影响,差不多电压降了一半.
    如果键盘也不OK,可能是你的某个参数被限定了.
    2008-12-05 19:57:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。