土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械加压送风系统中风机的选择和送风口尺寸的确定

机械加压送风系统中风机的选择和送风口尺寸的确定

发布于:2005-04-03 16:19:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
屋顶风机一般选什么类型的风机,送风系统的风道最不利环路阻力损失怎么计算,也就是怎么确定它的风压,以此确定风机的风压,还有这个是防烟楼梯间的送风,请问每层的送风口尺寸怎么确定,需要留多大的洞口,现在急需知道,赶工程图。在此先谢谢各位了!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dongmei
    dongmei 沙发
    正压送风可看《高层建筑防火规范》(高规)

    正压送风机可以选混流风机、离心风机等,风压够就行了,
    防烟楼梯间是隔层设,风量查高规,然后根据最大7m/s风速,风口数量算风口尺寸,风压俺是估的:)

    sonylyj 可以看看这里

    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller

    这网址点不开的话,你可以看看本版的正压送风问题,以前网友提了很多,搜索一下帖子“正压送风”就能直接找到了。
    2005-04-05 22:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    查规范要求,风速多少,风量多少,就可以知道风口多大了;
    风管一般长度不要超过40米。
    最不利环路就是你能看见的最长管段。风压怎么算忘记了,不好意思!
    2005-04-05 17:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多