土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周期这样合适吗?

周期这样合适吗?

发布于:2008-12-02 20:17:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下车库,2个同样的11层住宅,剪力墙结构。
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0864 15.74 0.94 ( 0.87+0.07 ) 0.06
2 0.9880 96.62 0.72 ( 0.01+0.71 ) 0.28
3 0.9673 126.28 0.34 ( 0.12+0.22 ) 0.66
4 0.3064 10.18 0.99 ( 0.95+0.03 ) 0.01
5 0.2463 52.52 0.03 ( 0.01+0.02 ) 0.97
6 0.2413 100.98 0.99 ( 0.04+0.95 ) 0.01
7 0.1507 8.23 0.99 ( 0.97+0.02 ) 0.01
8 0.1156 165.92 0.02 ( 0.01+0.00 ) 0.98
9 0.1124 97.98 1.00 ( 0.02+0.98 ) 0.00
10 0.0938 6.71 0.98 ( 0.97+0.02 ) 0.02
11 0.0720 153.89 0.03 ( 0.02+0.01 ) 0.97
12 0.0700 96.72 0.99 ( 0.04+0.95 ) 0.01
13 0.0664 6.02 0.98 ( 0.94+0.04 ) 0.02
14 0.0513 4.03 0.61 ( 0.60+0.02 ) 0.39
15 0.0501 167.35 0.43 ( 0.31+0.12 ) 0.57

地震作用最大的方向 = 8.813 (度)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • streng2004
    streng2004 沙发
    我想先问问楼主说的两个11层结构是指建在一个模型里面形成的多塔结构吗?
    那样的话周期比只能提供参考,不能以此判断是否满足规范要求。
    若为单塔结构,周期比0.89是可以满足规范要求的。
    2009-01-22 20:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyang_200
    xiaoyang_200 板凳
    满足周期比小于0.9,
    2009-01-21 19:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算消防车荷载时是否需要考虑地震作用

计算消防车荷载时是否需要考虑地震作用,还是取二者最不利进行计算?希望做过的高手给予帮助为谢!

回帖成功

经验值 +10