请教:110kV内桥主接线变电站主变保护的配置

发布于:2008-12-02 20:14:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
对于110kV内桥主接线的变电站,
若采用三绕组变压器,电压等级110/35/10kV
差动保护用四侧(110kV侧,110kV桥侧,35kV侧,10kV侧)
请问,主变110kV侧的后备保护应该如何配置?
个人初步的想法是
方案一:110kV侧和110kV桥侧各配置一套复合电压过流保护。
110kV侧采用110kV开关CT,桥侧采用110kV桥开关CT。

  采用方案一的话,不知道能否适应110kV的不同运行方式
  另外,一面主变保护柜上就要配置6套保护装置(1×差动,4×后备,非电量)加上打印机和压板,不知道一面柜是否能布置下?

方案二:110kV侧配置一套复合电压过流保护,采用主变套管CT。

  采用方案二,装置少一台,但是后备保护的保护范围有所不同。

查了好些书,都找不到相关的规定。
请各位不吝赐教,最好能附上保护配置图。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zgear1
    zgear1 沙发
    三楼的帖子中1.采用主保护,后备保护独立装置,进线CT和桥CT差接后进入高后备,为什么是差电流啊,如果一线带两变的情况下,只能反映本侧出线是否过流,如果高后备只取进线CT的情况,可以反映总电流是否过流,

    后备保护的跳闸顺序是怎么样的啊?我想是高后备检测到过流后,先跳分段开关,再跳进线总开关,是这样吗?
    2011-01-31 19:36:31