电气工程
\
供配电技术
\
求助软启动器启动问题
求助软启动器启动问题
ABB软启动器,带250kw鼓风机,初始设定:启动倍数4倍,额定电流450A,启动时间10~30s,电压允许范围0.3~0.7倍。
启动后,电流逐渐增大到1800A后不再变化,在启动时间内没有切到旁路去,之后就显示过载,然后保护跳闸了
实在找不到原因。紧急求助可能的原因
发布于
2008-12-02 18:39:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fairytale2005
你看一下软启的功率是不是选小了,你把起动的电压调上一些试试看。
2009-06-05 13:49:05
来自 PC
评论
举报
przhzj
启动时间太短过载。我曾调过一110KW风机,当时启动时间大约为120S。可以试着逐渐延长启动时间。
2009-06-05 11:59:05
来自 PC
评论
举报