土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助软启动器启动问题
ABB软启动器,带250kw鼓风机,初始设定:启动倍数4倍,额定电流450A,启动时间10~30s,电压允许范围0.3~0.7倍。
启动后,电流逐渐增大到1800A后不再变化,在启动时间内没有切到旁路去,之后就显示过载,然后保护跳闸了
实在找不到原因。紧急求助可能的原因

全部回答(4 )

  • fairytale2005
    你看一下软启的功率是不是选小了,你把起动的电压调上一些试试看。
    2009-06-05 13:49:05 来自 PC 评论 举报
  • przhzj
    启动时间太短过载。我曾调过一110KW风机,当时启动时间大约为120S。可以试着逐渐延长启动时间。
    2009-06-05 11:59:05 来自 PC 评论 举报