水利工程
\
水利工程设计
\
水库防空管后可装蝶阀吗?
水库防空管后可装蝶阀吗?
水库防空管后可装蝶阀吗?我们这有个水库的防空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),前段时间放水时,严重冲坏,且连前面的管道都损坏了.水利局的局长打电话要我后天去现场鉴定一下,看看是什么原因造成的.他说这里不能用蝶阀!
发布于
2008-12-02 17:14:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xjhmsl
防空管后前面搞个检修闸,后面搞个堵头!放空时取下堵头。
2011-08-17 11:31:17
来自 PC
评论
举报
lxidin
我们这儿的放空管装的是一个DN400的闸阀,出口流速也是10多m/s,但一直运行良好。
2011-08-16 15:44:16