土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纠正一个算柱加密区体积配箍率的Excel中的错误!

纠正一个算柱加密区体积配箍率的Excel中的错误!

发布于:2008-12-02 15:43:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从本论坛下载下来了一个计算体积配箍率的Excel表格,原表格名字是“剪力墙暗柱的体积配箍率计算”
做的很好,但是感觉计算结果偏大,经研究其公式后发现错误所在:
柱体积配箍率计算的C28表格中原
=IF(D6="a",(2*(PI()*C26^2/4)*(E6+F6-4*J3)+2*(PI()*C27^2/4)*((G6-2)*(F6-2*J3)+(H6-2)*(E6-2*J3)))/H7/L6,"免读")
“2*”应该是重复计算了,正确的应该是下式:
=IF(D6="a",(2*(PI()*C26^2/4)*(E6+F6-4*J3)+(PI()*C27^2/4)*((G6-2)*(F6-2*J3)+(H6-2)*(E6-2*J3)))/H7/L6,"免读")
我自己修正了一下,整理见附件:同时感谢原作者的辛勤劳动,这个表格做的确实很好。
一般按柱子计算结果配箍筋,配箍率一般满足要求的。