土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消火栓和喷淋的增压设备能否共用?

高层消火栓和喷淋的增压设备能否共用?

发布于:2005-04-03 13:49:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在我正在设计一个高层的消防,业主方提出增压设备可否共用一套,两个增压泵,一个气压灌,不知能否可行?有无规范要求?请高手指教一下,谢谢!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    这个合用的情况,是有其弊端的:
    1,合用的目的一般是经济考虑。实际上这样一来,电气专业要把两个系统的联动综合考虑,显示、声音、防误报等因素,电上肯定就不经济了。综合起来未必造价低。
    2,造价问题实际上在其次,一共也没几个钱。关键是这样的两个系统鸟到一起(不但自己鸟一起,连累电也鸟一起了),系统都有点那个了。消防系统应当强调简洁、好用。
    3,如14楼所说,自动喷淋定的1l/s,消火栓为5l/s,那么合用为多少呢?1l/s?5l/s?还是6l/s?呵呵。。。反正我搞不清。咋着弄好象都跟规范不太照,偏偏这条规范它的条文和条文说明写得又不咋样。建议还是不摸这个地雷罢。
    4,话说回来,人家2004版国标S4里面可是有合用的。应该也是常用做法。但是个人认为这样设计不妥。
    2005-09-08 22:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    按《高规》第7.4.8.1条,增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于5L/S。
    个人认为有条件(泵房足够大)最好不要合用补压、稳压设备,毕竟也多不了几个钱。
    2005-09-08 13:08:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防分区的防火墙的问题

我在12层住宅楼图纸上没有看见有防火墙啊,但是设计说明上有,请教设计上的大哥,防火墙是如何看出来的,注明的吗?

回帖成功

经验值 +10