请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低

发布于:2008-12-02 15:01:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家 在顶楼(五层),4年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:


1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?

2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?

3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?



附件:地暖管道铺设设计图test2.JPG

请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。

这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。

诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。


就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:

1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。

2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?

冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!

test2.JPG

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • lxflxh1
    lxflxh1 沙发
    我也不知道,我是新手
    2010-08-21 15:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • dfo
    dfo 板凳
    谁给你们家做的地暖啊,顶楼的间距都能布置到350,的确是太大了,那么大的房子才做了三个回路
    2010-08-21 09:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。