土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个关于风机功率问题

请教一个关于风机功率问题

发布于:2008-12-02 14:15:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据公式p=qpk/(3600*1000*n0*n1*n2)
k电机储备系数1.15,
n0风机内部效率0.75,
n1风机机械效率直联取1,联轴器取0.95-0.98,三角带取0.9-0.95,平皮带取0.85,
n2-电机效率0.9
计算出来的功率和厂家的样本为什么会有很大差别呢???
全部向上取标准功率 有很多还是会差一档,比厂家小一档, 有什么没考虑到呢?还是厂家有自己的计算方法?

[ 本帖最后由 cjf20 于 2008-12-2 14:18 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjf20
    cjf20 沙发
    谢谢 又学到了,你是风机厂的吗?呵呵
    2008-12-03 15:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • fan2008.net
    fan2008.net 板凳
    风机选用功率=风量*全压/3600/1000/风机内效率/风机机械效率*电机储备系数
    风量:m3/h
    全压:Pa
    风机机械效率:
    电机直联1,联轴器0.98,减速器0.95,皮带0.92。
    电机储备系数:
    功率KW
    离心
    轴流式
    一般用
    灰尘
    高温
    小于0.5
    1.5
    1.2
    1.3
    1.05-1.1
    0.5-1
    1.4
    1-2
    1.3
    2-5
    1.2
    大于5
    1.1-1.15


    有些风机厂家样本上标注的风机内效率比实际要高些,所以估算出来的电机配用功率比样本上面的电机功率要小些。敬请光临http://www.fan2008.net风机技术服务网
    2008-12-03 09:52:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急在线等,丁类库房排烟问题

一个地下室为丁类库房面积超200.总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;很想知道规范里这句话如何理解,我可以定义我这个库房无可燃物没人停留,不知道能不能不设置排烟系统。谢谢

回帖成功

经验值 +10