土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷计算的高度按电梯机房顶还是主楼顶?

防雷计算的高度按电梯机房顶还是主楼顶?

发布于:2008-12-02 11:32:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷计算问题:
计算时,如果一个楼最高点有那么一小个机房,但是等效面积又被下面的主楼的等效面积包含了。
那我在计算该楼的高度时,是按机房顶部算,还是主楼顶部算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • x13826507003
    x13826507003 沙发
    如果按建筑高度,那有的机房和水箱都高出此不是还要挨劈.呵呵
    2009-05-19 09:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    赞同5楼的说法。。。谢谢了。
    2008-12-08 11:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

切断非消防电源的方法,供参考.

1.排烟风机启动后可以切断本防火分区及相邻防火分区的空调电源.2.值班人员根据消防中心显示的火灾区域手动切断本防火分区及相邻防火分区的电源.3.消防漏电开关可切断因消防水引起漏电的电源.4.消防队员到达火灾现场后根据他们对火灾的判断决定人工切断部分或全部非消防电源.通过这四种方式,基本上把对救火不利的非消防电源都切断了.

回帖成功

经验值 +10