土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水枪最小流量与实际流量的区别?

水枪最小流量与实际流量的区别?

发布于:2005-04-03 09:54:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水枪最小流量与实际流量的区别?谁知道请告知一下吧。谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 波浪
    波浪 沙发
    插个嘴谈谈自己的看法:
    规范原文“……水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m……”。我认为,应该是计算在前,校和在后吧。计算的依据是消防出水量,首先得满足。计算出的结果再与7m进行校和。若望文生义,首先确定大于7m,会不会有点本末倒置呢?不过,规范的缺陷在于定7m这个校和的量没有好好与流量对应,是引起这样的误会的根本,留点时间,给他改……暂时先这么做!
    2005-07-18 18:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳


    如果真的要严格执行,我想有很多问题:
    比如一个20来米高的综合楼吧,水枪需要5L/s的流量,这样栓口压力就要16.2m,最高处消火栓和消防引入管高差也该有16米,这样16.2+16=32.2米水头(这还不包括各种水损)。目前我们国家大部分城市的市政压力是0.3MPa。 如果真的严格执行规范的话,这样下来这些20来米的综合楼(还有其他很多建筑物)底部都要设泵房间了,你们见过这样的建筑物?你们都这样做?
    2005-07-07 11:23:07

    回复 举报
    赞同0