土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油变压器室设置

油变压器室设置

发布于:2005-04-03 09:32:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
设计一个10KV变压器室(车间内),层高只有3.3米,净高在3.15米,低压、高压进出线均在一侧,变压器为宽面推进,不知道高度如何?
打算在高压进线、低压出线采用遮拦,请问高、低压母线净距为多少?(都为裸露母线及低压为封闭式母线,高压为裸母线两种情况)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    这么矮的车间,很少还采用油变吧;
    2005-04-03 19:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • 麦克
    麦克 板凳
    同意楼上。。。高压用电缆。。。。应注意通风,有条件时采用敞开式布置,必要时采用强制风冷。
    2005-04-03 11:43:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于主变压器方向零序保护——hfdchjy 的问题

对发电厂主变压器方向零序保护有两种完全不同的说法:1、方向应指向母线2、方向应指向变压器应该怎样确定指向才正确?