独立门禁,轻松打开!!!目前市场上的门禁项目中,还有相当一部分采用独立门禁控制器,其中一些厂家甚至是主力开发一系列、多种款式的独立门禁控制器,似乎是前景广阔。确实,与其它门禁系统解决方案相比,独立门禁系统具有包括:安装简单、成本低廉等优势,但笔者要说的是:独立门禁根本就不安全,不可采用,说一句不该说的话,那就是一个摆设。以下我们国内一家较大的独立门禁产品为例说明其安全性的低下:1、授权简单:授权时只需按下*号键和#号键,再输入一个超级密码,即可进入授权功能,而这个所谓的超级密码十分简单:88899。更可怕的是由于这种简单门禁本身要求不高,安装时很多都是随便一个工人都可以搞定,于是根本没有必要的交接说明,也不会让用户自行更改这一默认的公开超级密码。后果可想而知了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。
高层建筑防火设计规范也很明确:
2.0.11 高级住宅: 建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅。
火灾自动报警系统设计规范:
附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)
D.3.6 高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。
住宅建筑规范GB 50368—2005
9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
楼主不在房间内设置报警探测器无可厚非,即使设置了当然不是错,就是增加了甲方的造价。
但是厨房内部的可燃气体探测器是需要设置的。
以上意见,仅供参考,共勉!