发布于:2008-12-02 10:39:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
项目是一个小区(不在我所在的城市)只有两栋楼。一幢楼下有一个商场,根据当地供电部门的规定需要不仅需要柴油发电机,还需要高压双电源。这个项目是另外一个人设计的,我只负责后期服务。
其中有一部份工作是这样的。由于两路高压中备用回路只能承受500kW的负荷,所以在主回路失电备用回路投入的时候必须断开所有的非消防负荷。因此原设计非消防负荷的断路器均有分励脱扣器,又消防控制中心控制。但是供电部分提出一个问题:“分励脱扣是可以认为手动到断路器出合闸的,如果是火灾引起的备用回路投入,估计没有人会去把已经断开的非消防电源合闸;
但是如果是其他情况导致的主回路失电备用回路投入,比如停电,那么可能业主会去手动合闸,为保证当地城网的稳定要求设计方加入相应设备,让这种情况下断路器即使合闸变压器也不会对非消防设备供电。”
由于原设计没有相应设计这部分工作就要我去完成,而本人所在的城市这部分都是供电局的工作范围不含在设计院的设计范围内,因此本人也没有做过相应设计。
希望各位大虾指点一下应该如何实现供电局所说的这种功能。
ps:实际上项目所在城市也是由供电局这部分设计,但是甲方想省这笔钱,就没有和供电局签合同委托设计。设计院做了也不另外给钱,真是财迷。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报