土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中间继电器接在跳闸回路。

中间继电器接在跳闸回路。

发布于:2005-04-03 07:37:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoquanjzl
    xiaoquanjzl 沙发

    2006-09-12 17:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    图中是跳闸位置继电器TOJ,用于监视跳闸回路的完整性。
    由于TQJ的内阻远大于TQ的内阻,所以在这个串联回路中电压主要降落在TQJ上,不会使TQ动作的。就像一个15w/220v灯泡与一个200w/220v灯泡串联接在220v电源上一样,亮的只是15w灯泡。
    2006-08-15 11:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位微机继电保护装置现场校验包括哪些内容?

微机继电保护装置现场校验包括哪些内容?微机继电保护装置现场校验应注意哪些问题?

回帖成功

经验值 +10