土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于塑料管与铸铁管连接

关于塑料管与铸铁管连接

发布于:2008-12-01 18:55:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计要求立管采用柔性排水立管,卡箍连接,支管采用塑料U-PVC排水管,卫生间DN100的连接都没有问题,主要是厨房,因为支管为DN50,而铸铁管和塑料管外径相差太多,根本连接不上,大家有什么好办法?希望探讨以下!
  • hongxitongceng
    这种方法看看可行不:立管采用柔性铸铁管,在于支管连接处采用柔性铸铁三通处理,支管采用50/100的PVC变径,50mm可以胶连,100mm的管径可以利用法兰连接两种不同的材质,或者承插连接,在连接处内置密封圈。
    2008-12-09 21:28:09

    回复 举报
    赞同0