3路供电还需要应急照明吗?
3路供电还需要应急照明吗?
如题:有某18W平方小区,甲方认为有2路市政供电以及一路发电机组共计3路供电.可以不装应急照明.本人好象没在规范看到过..故请教各位大大们..望指教..谢谢.
发布于
2008-12-01 17:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cincir
谢谢...我想我明白该怎么说了.可奇怪的是那边的图审图中心看过后居然没提出这么个问题来..他们现在老拿那个来说事..
2008-12-03 16:28:03
来自 PC
评论
举报
kukuspace
应急照明是要设置的,但电源不需要再增加,毕竟应急照明和普通照明的线缆等都是不同的。
再说了,消防的时候不相关的电源都是应该切断的。
为了保险器件,在重要的场合,还应该增加自带蓄电池的应急灯。不设也可以。两路电源加发电机电源要求已经满足,过度设置也不好,