土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中压柜二次室的深度标准

中压柜二次室的深度标准

发布于:2008-12-01 16:25:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大侠,我做一个项目为HXGN15-12,二次仪表室深度方向为170mm,检验人员提出异议。
在HXGN15-12中二次仪表室的深度方向有标准要求,但提不出来具体的。
设计人员认为:满足实际安装使用要求即可。
检验人员认为:深度方向有标准,需要按照标准执行。
请问:哪种理解是正确的,如何有标准,请大侠们帮助提供一下。

[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-12-1 16:27 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tianuu
    tianuu 沙发
    170mm真得很小唉
    2008-12-27 20:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • xgdtcs
    xgdtcs 板凳
    HXGN15-12应该是环网充气柜吧,继电器室结构确实很小的,除了端子和仪表门上的控制元件,基本没什么东西了!!产品检验的参数依据是产品技术条件,一般也不会包含这些随工程的结构细节。以型式试验模板为依据,不违反开关屏盘的二次基本要求,满足产品的可靠及适用性即可!当然,检验人员如果可以具体的提出二次仪表室的深度方向有关标准、依据和要求来最好哦!所有的产品都不是以检验或某人的见解,分歧来随意指导生产的,而是严格执行“三按”:按标准、按图纸、按技术要求和工艺!——这才是质检人员的规矩“执法”原则!
    2008-12-27 00:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多