发布于:2008-12-01 11:50:01
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
砼梁和劲性梁
其中:
As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);
Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);
Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值;
Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);
Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。
G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。
梁配筋计算说明:
对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算;此时,保护层取60mm;
当按双排筋计算还超限时,程序自动考虑压筋作用,按双筋方式配筋;
各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;
若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
钢梁
其中:
R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f;
R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f;
R3表示钢梁剪应力与强度设计值的比值F3/fv。
其中 F1,F2,F3 的具体含义:
F1 = M/(Gb Wnb)
F2 = M/(Fb Wb)
F3(跨中)= V S/(I tw), F3(支座)= V/Awn
矩形混凝土柱或劲性混凝土柱
在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注:Asy、引出线标注:As_corner
其中:
As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2)。
Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2)。
Asv表示柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2)。
Uc表示柱的轴压比。
柱配筋说明:
柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;
柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制;
柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。
异形混凝土柱
当选择单偏压计算时,程序把截面上的整体内力分配到各柱肢上,对各柱肢按单偏压、拉配筋计算,每个柱肢输出两个数:Asw和Asvw,其中:Asw表示该柱肢单边的配筋面积(cm2),Asvw表示该墙分布筋间距Sw范围内的分布筋面积(cm2)。
当选择双偏压时,程序按整截面进行配筋计算,每根柱的主筋输出两个数,标注在一条引出线的上下(Asz/Asf),其中Asz表示异形柱固定钢筋位置的配筋面积,即位于直线柱肢角部的配筋面积之和(cm2),Asf表示附加钢筋的配筋面积,即除Asz之外的钢筋面积(cm2)。
钢柱
其中:
R1表示钢柱正应力与强度设计值的比值F1/f;
R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;
R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。
其中 F1,F2,F3 的具体含义:
F1 = N/An+Mx/(Gx*Wnx)+My/(Gy*Wny)
F2 = N/(Fx*A)+Bmx*My/(Gx*Wx (1-0.8 N/Nex))+Bty*My/(Fby*Wy)
F3 = N/(Fy*A)+Bmy*My/(Gy*Wy (1-0.8 N/Nex))+Btx*Mx/(Fbx*Wx)
墙-柱
其中:
Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。
墙-梁
其中:
Asw表示墙-梁一边的主筋面积(cm2),墙-梁按对称配筋计算;
Aswh表示墙-梁的箍筋面积,是梁箍筋间距Sb范围内的箍筋面积(cm2);
需特别说明的是:2001年3月以后版本的SATWE软件中,墙-梁除砼强度与剪力墙一致外,其它参数(如主筋强度、箍筋强度、墙-梁的箍筋间距等)均与框架梁一致。
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报