现有一台132KW风机要求带负荷起动,想采用星三角起动,是否要采用闭路转换?
那位有控制原理图能否共享下,谢谢

[ 本帖最后由 larryer 于 2008-12-1 13:02 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wqh26
    wqh26 沙发
    带负荷启动,很困难!负荷较轻的情况可考虑采取自藕降压启动。
    2008-12-01 20:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • mwf78
    mwf78 板凳
    关于星三角起动?
    现有一台132KW风机要求带负荷起动,想采用星三角起动,是否要采用闭路转换的特殊设计?
    那位有控制原理图能否共享下,谢谢