土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇斜屋面板局部板厚不足,该如何处理?
浇筑现浇斜屋面板接头缝时,因管理人员疏忽造成长约6m,宽约0.2m板厚不足,偏差3cm,该如何处理?如将此部分表面凿深1cm,凿宽至30cm,配筋同板面三级8@200,细石混凝土浇筑补强,是否可行?大伙有好的意见吗?

全部回答(2 )

  • qf-xy
    斜屋面现浇板一般都是双层双向配筋100厚以上,实际工程中浇的混凝土一般都有意识的做负偏差10厚左右。局部负偏差30厚是有点过大,只要保证上层钢筋网片没“掉下来”也不会影响使用,按楼主的方法处理应该可行,最好将表面凿毛在刷一便水泥浆用底水灰比的细实混凝土浇,钢筋网片用三级8@200,不如用4个的冷拔钢丝@50效果好。
    2008-12-07 22:46:07 来自 PC 评论 举报
  • zhouweiwei0825
    找设计出意见,我感觉屋面问题不大
    2008-12-04 21:22:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10