北京展览馆加固设计
北京展览馆为原苏联设计,由于没统分考虑北京地区的地质情况,采用了无地基结构。这对于由六度区改为七度区的北京来说,显然存在严重问题。实际上结构已出现不同程度的倾斜、下沉和裂缝。该结构的加固势在必行。加固通常须增设支撑等抗侧力构件。支撑可以较大幅度的增加结构的刚度,但不能增加其自身的阻尼比。同时由于支撑框架与普通框架之间刚度相差悬殊,因此支撑是抵抗水平力的只要构件;在大震下,支撑受压屈曲最先进入塑性,因此支撑又是主要的消能结构。而钢支撑的消能是以自身的损伤为代价的,支撑受压屈曲并经多次循环后将退出工作。另一种积极、有效的办法是采用消能减震技术,既在结构体系中附设消能装置,在地震作用下,这些装置可以增加结构的阻尼、消散绝大部分地震能量,从而使结构的地震反应减小,主体结构受到损害减小。
采用消能减震技术的关键:一是选用性能良好消能装置;二是采用合理的布置形式。目前开发研究的消能装置种类很多,基本可分为位移相关型和速度相关型两大类,速度相关型阻尼器不增加结构的刚度,即不会增加结构的地震反应,因此应用较多。流体粘滞阻尼器是一种速度相关型阻尼器,它一般由油缸、活塞两侧形成油压,迫使粘滞液体从阻尼孔通过活塞,产生阻尼力,从而消耗地震能量。
北京展览馆共用了132件阻尼器
型号
规格
数量
Kz—500S×40X
F = 500KN,D =40mm
48件
Kz—500S×50X
F = 500KN,D =50mm
8件
Kz—500S×70X
F = 500KN,D =70mm
40件
Kz—600S×70X
F = 600KN,D =70mm
4件
Kz—500S×50X
F = 500KN,D =50mm
16件
Kz—600S×70X
F = 600KN,D =70mm
16件
加固前后,北京展览馆顶点位移及加速度比较如图: