单独一层商铺消防竖管需设管卡吗
单独一层商铺消防竖管需设管卡吗
单独一层商铺设消火栓系统,干管埋地,竖管需设管卡吗?要的话,管卡的安装高度为多少?
发布于
2008-11-30 13:43:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
haigangwang
见验收规范,3.3.11
1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1 个。
2 楼层高度大于5m,每层不得少于2 个。
3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。