我公司有两台富田的满液式螺杆冷水机组,具体型号记不太清楚了。这两台机组都有两个月没用过了,昨天使用时,有一台出现油位保护,通过关小冷却水提高出水温度的方式,现在运行正常。但另一台就出现按启动无反应,并无报警的现象,经检查发现油压差端无输入信号,同时观察到高低压表显示都为0.75MPa,是不是因为高低压没压差了,才出现没有油压差的问题?该怎么处理?