土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我家的热水交换器咋就不热呢,明白的给指点下吧,谢了!

我家的热水交换器咋就不热呢,明白的给指点下吧,谢了!

发布于:2008-11-28 17:33:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家的热水交换器咋就不热呢,这东西安装需要注意什么问题呢?明白的给指点下吧,谢了!:)
热水交换器是圆柱形的
我家在三楼,上边还有两层,集中供暖。家里的暖气片都是很热的。:)

[ 本帖最后由 hero2008 于 2008-11-28 17:37 编辑 ]

热水交换器安装.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jsha_zy
    jsha_zy 沙发
    我们这都分户计量了,窃暖没机会;
    水箱水不热可能原因:加热管装得太高(应尽量靠底部);加热管散热面积太小,保温没做好;安装有问题,气堵,或因为支管和干管连接处制作不规范等原因造成支管回路阻力大。
    2009-02-01 09:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • fsb427
    fsb427 板凳

    好个对技术不对人,那么大盗来跟你咨询怎么杀人于无形你怎么办?肚里有点技术就非说不可吗?你问问现在城市热力网谁考虑洗澡的热负荷了?你们生在好年代了,社会主义好!!但现在呢?给烧锅炉的留条生路吧!!收上来的暖费连维持都是问题!!!

    [ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-22 20:08 编辑 ]
    2008-12-22 19:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家好,我是新人,我想请教各位,暖通入门该从哪里学起来?

十分感谢大虾的指教!!!

回帖成功

经验值 +10