要在楼板上做600深电缆沟 可行吗?
要在楼板上做600深电缆沟 可行吗?
最近做变电所 房子都不大
但电气提了个资 要在二楼做一600深电缆沟 楼面与电缆沟盖板面同一标高
本想将沟下沉 但需横穿纵多框架梁 现在不知如何做才好
恳请各位高手指点
本人之前一直做了不少电力设计 第一次遇到这种情况啊
有些无语
发布于
2008-11-28 14:31:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xfxc_
让电气想办法 他们不干 说他们以前就这样干的
300的以前电气直接就提的静电地板 这个好做的 他们说那么深是因为电缆多
装修做法我觉得不大好做
atujie说的方案
我考虑过 但是沟会切断框架梁 我跟电气提议有框架梁的地方电缆绕一下 他们还不乐意!说电缆不好敷设!
我现在准备直接将沟壁砌在楼面 需要与沟面平行的设备基础和平台抬高
这是我目前能想到的最好办法了 唯一的问题是平台楼板没法抬高 只能通过建筑抬高
各位高手有好办法帮帮忙哦 谢谢啦
2008-12-01 14:38:01
来自 PC
评论
举报
atujie
可不可以考虑这样:不做沟,直接走两道平行梁做为沟壁支承设备,挖空设备下部楼板进出电缆,沿这两道平行梁安装电缆支架,下面的一楼做个吊顶装饰一下就看不到头顶乱乱的电缆和支架了。
2008-11-29 21:28:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xfxc_
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
