电气工程质量通病与防治
电气工程质量通病与防治 深圳市住宅局工程管理站 岑 岩 叶楚安
一、防雷接地不符合要求
1、现象
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
2、原因分析
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 92《接地装置》有关规定执行力度不够。
3、预防措施
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)、根据GB50169 92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢
代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

以上内容可http://www.zjbew.com/Article_Show.asp?ArticleID=26
在柱内作为引下线的主钢筋如果是对头碰焊的,要在对焊处补焊一根搭接圆钢。但为什么大多数都不焊这一根搭接圆钢??要不要焊这一根搭接圆钢,请大家谈谈看法:


  • 陶醉
    陶醉 沙发
    要的,我见的都是七字形的,按规范要求是要双面施焊的,而且搭接长度为圆钢直径的6倍