0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
招聘低压电气销售工程师(HOKO北京办)招聘:低压电气销售工程师工作地区:北京 山西 河北要求:大专及以上学历,电气工程自动化,电子信息工程,计算机等相关专业;男女不限,有无工作经验均可,能吃苦耐劳,抗压,能够适应出差,适应新的环境。待遇:前六个月提供住宿,实习期三个月,底薪为1200元,外加提成。有本行业工作经验者,待遇面议。我公司网站:http:www.gz-hoko.com有意者可发简历至:2008@sina.com
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
tianshaoyi
沙发
楼主图一、图二没有本质上的区别,前半边都是TN-C,后半边都是TN-S,都会产生杂散电流,所以总体应改成TN-S系统,也就是取消PEN线改成PE线和N线,除了变配电室采用一点接地以外,不允许二者再连接!
2013-09-29 10:48:29
赞同0
-
tianshaoyi
板凳
1.各建筑物电源电缆在地下车库内敷设时,应采用TN-S系统,2.电源电缆在车库上方覆土内敷设时,应采用TN-C-S系统。个人认为较好的做法应该是2,节省一根电缆芯线,电缆直埋也很容易,可走斜线,节约大量电缆。
2013-09-29 10:38:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报