土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否有24V的分励托扣?
为满足消防要求,需要对原塑壳开关增加分励托扣,我想请教大家除去加装220V分励线圈+继电器+消防模块的控制方式有没有24V分励线圈+消防模块的做法?

全部回答(2 )

  • cdj23983
    消防的一般用24V方案:若用220V分励线圈,要加24V中间继电器,若用24V 分励就不要加24V中间继电器了。
    2008-11-28 07:52:28 来自 PC 评论 举报
  • zhouxiaosongcn
    有24V分励线圈+消防模块的做法!前提是你选用的塑壳开关有24V分励线圈附件可选用(一般大品牌的开关均有)
    2008-11-27 20:46:27 来自 PC 评论 举报