土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地线跨接用圆钢或者螺纹钢的讨论?

接地线跨接用圆钢或者螺纹钢的讨论?

发布于:2008-11-27 16:50:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某一建筑的地基做自然接地极。施工过程如下:
1、用地梁内2根钢筋焊接成闭合环路;
2、选取10根桩,每根桩的2根钢筋与闭合环路焊接;
3、防雷引下线用柱内2根钢筋,与闭合环路焊接;
4、从闭合环路焊接扁铁甩出地基,给将来连接人工接地极预留。

问题:
1、地梁内的2根钢筋环路之间,还用连通吗?
2、地梁内钢筋是绑扎,是螺纹钢,直接搭接焊,螺纹钢可以搭接焊吗?而且是单面焊,不过焊接长度超过10D。
3、规范要求,搭接焊用圆钢或扁铁。现在混凝土柱内都是螺纹钢,圆钢和螺纹钢焊接,与螺纹钢与螺纹钢焊接,不都一样吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    以现场情况来说不建议采用圆钢,因为我们希望的建筑形成法拉第笼,也就是希望建筑的钢筋体系能够成为一个完整的导体,就这一点我还是建议能够采用螺纹钢就采用,又减少一些成本,何乐不为呢?
    2014-08-26 16:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • l1751233729
    l1751233729 板凳
    梁、柱内钢筋防雷接地时其焊接采用搭接焊即可,地梁内的钢筋水平交叉点,需要跨接焊接圆钢。
    2014-08-05 11:50:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

OBO 原装地极保护器D 480,数量有限,全国最低价!!需要的请进!

深圳市天顺科技有限公司销售部 徐先生0755-88855688-805

回帖成功

经验值 +10