同一个大地下室上方的10栋住宅可以用TN-C-S吗?

发布于:2008-11-27 16:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有个疑问:一个大地下室,上方有10栋11F住宅,现在审图的要求从变配电所(在地下室内)放4芯线到每一栋住宅下面,在作重复接地,改为5芯。但我认为不妥,因为其实接地网是一个,就是地下室的接地网,都是金属性连接。这样,岂不是平时在接地网上也会有N线电流。换个看法,把4芯电缆的第4芯看作N线,把地下室接地网看作PE(因为是金属性连接),岂不是在重复接地处又让N、PE连接了?
不知道我的看法对不对?

1.JPG

1.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hitwb
    hitwb 沙发
    大家看看这两种做法有什么区别?
    个人认为第一种才是纯正的TN-C-S,第二种说实话不晓得会有什么效果?

    1.JPG

    3.JPG

    [ 本帖最后由 hitwb 于 2008-11-28 08:54 编辑 ]
    2008-11-28 08:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • huanghesheng
    huanghesheng 板凳
    应该采用TN-S系统,否则钢筋内有杂散电流,但是,很多供电局变电所出线电缆只有4芯,不得不采用TN-C-S系统。
    2008-11-27 23:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继电器

各位前辈们 1. 请问一下热继电器的电流整定如何调节,例:Pe=30KW的电机一台,Ie=60A,热电器是按照1.05倍还是1.1倍的额定电流调节?我是按照1.1的调节,有什么问题没有?那位大哥知道规范里有没有?我是在书上看到过的,所以就按照1.1倍的额定电流调节。 2.电流表指示不正确,互感器是300/5,电流表也是300/5。为什么在操作柱内的电流表指示100多一点A培,距离有220米,是不是电流表的阻抗大了?才会有这样的现象。但是电流表与配电柜上的电流表串联,盘柜上指示正确,过后我把盘柜上的电流表线拆除,直接用互感器接到现场操作柱上,指示还是只有100多一点A?请哥们分析一下?