土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油绝缘问题

变压器油绝缘问题

发布于:2008-11-27 15:26:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
新进购的变压器油,220KV变压器用的,耐压试验到40KV,虽然不超标,但也到了最低点,而正在运行的油耐压值有50KV,请问新油能不能用?有什么办法吗?
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • link0730
    link0730 沙发
    新油耐压可达60KV以上,你这油有问题,要不就是测试仪有问题,排除一下先。
    2008-11-29 15:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • cofferyang
    cofferyang 板凳
    二楼对。你这新油用不得。
    2008-11-27 22:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于两台变压器之间的联络的问

各位好,麻烦你们帮助我解决一下关于两台变压器之间的联络的问题,我最近做得一个项目中,使用到两台变压器,都是同时使用的,在设计的时候设计了两台变压器之间是电气互锁控制的,但是我搞不清楚联锁是怎么实现的,图纸中,两台变压器之间的连接部分标明的是"电动操作M,CW2-1600M(Ie=1600A)"这是什么东西,通过它是怎么实现互锁的?电动操作的电源是怎么解决的?(我看的图纸中没有进行细化设计) 先谢谢大家的帮助~~~