本人有个办公楼的规划总平要报批,不知道这这个工程要不要设置消防水池。
本工程每层面积大约580平方米,总共六层,一层架空,总高度23.2米。
没有市政管网的技术资料。
请问:1.要不要设置消防水池,要是设置消防水池?
2.它的尺寸应该多少啊?
3.我觉得泵房最好放在架空层,应该可以吧,架空层的高度是2米?
4.消防水池是不是有标准尺寸啊,有规范或图集吗?
5.要想生活和消防水池合并可以吧?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    生活和消防水池应分开独立设置,,可参水规3.2.8条!
    2008-11-30 13:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳
    1、当市政压力或流量不满足消防要求时,要设临时加压设备,
    2、如设水池,消防水池有效容积108立方米,(没有喷淋系统时)
    3、泵房及消防水池可以放在架空层
    4、消防水池可以和其它水池合用,但要有消防水不被挪用的措施,消防水池不可以和生活用水合用
    2008-11-29 22:39:29