土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 我是监理员,我们工业园的室外道路,厚度图纸是22公分,但实际只浇了20公分厚

我是监理员,我们工业园的室外道路,厚度图纸是22公分,但实际只浇了20公分厚

发布于:2008-11-27 11:20:27 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我是监理员,我们工业园的室外道路,厚度图纸是22公分,但实际只浇了20公分厚
施工单位说没有22公分的钢模,总监和甲方代表居然同意了,这样都行啊?我是新手 不懂这些 特来寻求释疑。为何就不能用25的钢模浇22公分?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shuzi2088
    shuzi2088 沙发
    没有设计变更,谁同意了也不行,会负责任的,要不就按图纸施工
    2009-07-28 16:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    点评:尽管是8个月前的案例,也没有见到楼主的后续报告,因此就事论事。
    1. 做为普通监理员,对事情的背景了解有限。甲方是否根据现场混凝土浇注量,做了相应设计变更?
    2. 竣工图是如何标注的?
    3. 结算是按照22cm厚,还是按照20cm厚的工程量?
    以上问题搞清楚了,才好判断那9万多方混凝土是否被贪污。
    之所以认真分析该案例,盖因为做为监理人员,尊重事实,不主观臆断、不妄下结论是基本素质要求之一。
    2009-07-25 11:58:25