我有个问题想请教各位:如果用50平方的BVV电线,三相供电(线长各600米)给50KW用电设备,是否够用;如果够用,那么电压降大概会有多少伏,电源电压380伏

1112367186423.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • forever2209
    forever2209 沙发
    能不能给个具体的计算公式
    2009-03-09 10:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子
    50KW,功率因数0.9距离600M,压损5%,启动电流2.5倍,计算截面积为196.08mm2.
    2009-03-07 13:42:07