土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪问题

框剪问题

发布于:2005-04-01 21:03:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教前辈,框剪结构剪力墙的布置应该占整个平面多少比例,剪力墙的数量应该有什么样的限制,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beam69
    beam69 沙发
    框剪结构剪力墙布置应根据“分散、均匀、周边”的原则,同时参照建筑图进行布置。
    布置完毕后,还要进行试算,各项要求均满足规范要求后,方可最终确定剪力墙的数量和位置以及平面尺寸。这是个很烦琐的反复调整的过程。框剪结构的难点正在于此。
    2005-04-02 21:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyf5922
    zyf5922 板凳
    建议你去看一本书《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》李国胜编著的,在106页7。3框剪结构中剪力墙的合理数量怎样确定?提出的算法很不错,由于太多不能给你上传,建议你去买一本看看,很有价值的
    2005-04-02 09:00:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手算条基时是用静力平衡法还是用倒梁弯矩分配法的

我算一个工程用静力平衡法算出的弯矩有3687kn-m,1米8的梁高还要配十六条25的钢筋 ;而用倒梁弯矩分配法算,最大弯矩才1250kn-m.上下各8条就有多了,梁高才1米3。如把第一个结果拿出去还不笑掉人家大牙!!这怎么回事,大家是用哪种方法的?别说是文克勒法,不太实际。

回帖成功

经验值 +10