急!急!急!请高手帮帮忙

发布于:2008-11-26 19:25:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一个20吨的锅炉房引风机110KW(软启动),鼓风机37KW(软启动),循环泵90KW(变频),供电方式为地埋电缆V V铜3×120+1 250米 VLV铝3×150+1 235米 我说供电线路太长 压降太大无法启动 甲方说没有问题

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dlzzcm
    dlzzcm 沙发
    没问题!因为这几台设备不是同时启动的,有个时间差
    2008-12-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweixin68n
    你那两条电缆是分别用来向不同设备供电,还是接起来向所有这些设备供电,如果是接起来用确实有点悬,还是慎重点吧。
    2008-12-19 17:06:19

    回复 举报