土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教应该如何计算围墙?

请教应该如何计算围墙?

发布于:2008-11-26 19:07:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教应该如何计算围墙?
围墙设计高度为2.6m,基本风压0.75KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?

我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取490x370的砖柱,翼缘每边取1.5m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?

于是我找来标准图中围墙的其中一些做法来验算,发现也是算不过的,不知道怎么回事,迷茫中........

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zengfb
    zengfb 沙发
    做栏杆好了,实用又省钱。
    2011-01-03 17:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • gslinyh
    gslinyh 板凳
    我做的厂房围墙审图的要求抗风、抗震设计哩,我还不知道去哪里找资料呐!!
    2011-01-02 18:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于底框层数问题?

本人现遇到一砖混底框,带地下室7层,底下三层为框架,上部四层砖混。6度抗震。按抗规上说,最多也就二托五,没听过三托四的。不知道能不鞥这样做?还请大虾指教。

回帖成功

经验值 +10