发布于:2008-11-26 16:25:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在正在做一个钢桥设计,桥面分两层铺装10厘米SMA,考虑在现场拼接采用栓接,但在接缝处由于缀板及螺栓的影响,沥青层不易铺装。现在考虑接缝处顶板采用焊接,腹板及地板采用栓接,不知是否可行。
若可行,应注意那几个方面的问题。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lk0623
    lk0623 沙发
    感谢4楼的帮助,多谢了
    2008-12-14 22:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    我是工业设计院,在钢结构框架梁的连接设计中,上翼缘用焊接,腹板及下翼缘采用高强螺栓.这样,顶面是平的
    对于桥梁来说,可以借鉴。受力没问题。只是要慎重考虑疲劳问题、焊缝等级。如果你们可以用焊接连接的话。
    那么,这种做法是可以的。好在上部大概是受压区吧!疲劳问题比受拉区好的多