土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 上海40层办公楼给排水初步设计方案

上海40层办公楼给排水初步设计方案

发布于:2008-11-26 11:30:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
某中心位于阳光水景城基地的北侧中心地带,与周边建筑相互协调并坐拥中心景观。滨江中心北临兆丰路,双塔之间以阳光路贯穿。西南侧的酒店楼建设用地面积为16910m2,东北侧的办公楼建设用地面积为16840m2,两地块总面积为33750m2。某中心地上总建筑面积171592m2,由五星级酒店、公寓式酒店、办公及商业中心组成,酒店及楼呈双塔对称布局,最高建筑主楼为185m。
设计范围 1、室内给水排水; 2、室内消防灭火部分:消防给水系统和灭火器选型设计; 3、冷却循环给水系统; 4、雨水系统; 5、室外给排水消防总体。给水深度处理机房、厨房、裙房雨水虹吸系统、气体管道消防均由专业承包商根据本专业提出的技术参数和要求进行设计、安装和调试。其设计经我院审定。给水系统 1、水源:水源利用城市管网的给水管,根据本项目的要求,拟从兆峰路和阳光路分别引入一根给水管,根据消防要求,进水管管径为DN300,在基地形成环状。生活用水管接自其中的一根,管径为DN150,引入管处自来水水压要求不低于0.18Mpa。总体上设计量水表一只。给水系统: ⑴ 分区供水本建筑高度为超高层综合办公楼,主楼地上三十七层,地下三层。裙房地上四层,地下三层。十五层、二十五层为避难层兼作设备管道层。根据建筑高度、节能和供水安全原则,并结合楼内各个功能进行竖向分区。除地下三层~一层锅炉房等非生活给水由市政管压力直接供给外,整个大楼管网竖向分成七个区 热水供应系统: 1、热水供应范围:公寓式酒店内的卫生间的脸盆、淋浴器、浴缸用水。所有公共卫生间内的洗手盆用水。以及厨房内的洗涤用水。 2、热水供应方式:2F厨房和26~36F公寓式酒店采用集中供热的方式。热源为本项目锅炉房来的饱和蒸汽(0.4Mpa),热水供水温度为60~70℃,B3~4F和5F~24F公共卫生间洗手盆均分散单独设置贮热式电热水器,电热设备拟设在台盆下方柜里。 3、集中供热系统为保证热水管网内的热水温度,采用全日制机械循环方式。在每个热水分区的热交换机房或合适位置分别设置热水回水泵。循环泵每组2台,一用一备。循环系统保持配水管网内温度为50~55℃,温控点设在热水回水泵进水管上。当温度低于50℃时,循环泵开启;当温度上升至55~60℃时,循环泵停止。为保证系统循环效果,节水节能,各区供回水管道同程布置,支管采用电伴热保温。 排水系统: 1、室内污废水分流,室外合流后排入室外污水管道。本建筑室内污废水总量约600m3/d。 2、厨房废水设专管单独排至B1层裙房的专用隔油器经隔油处理后排放到室外污水管。 3、室内立管通气采用设专用通气管,公共卫生间内采用设环形透气的方式。公寓式酒店的卫生间设器具透气。 4、室内地面 以上采用重力自流排除。地下室的机房、地下车库和其他低于室外地坪的场所排水均汇至地下三层,设集水井和排水泵,压力排出。各集水井中设带自动耦合装置潜污泵两台~三台,一用一备或两用一备。卫生间污水集水均设透气管。 5、消防电梯井的排水设集水坑和排水泵,压力排水。集水坑有效容积 ,排水泵为潜污泵,流量 L/s,两台,一用一备。 6、雨水排水采用有组织的排水方式,雨水量计算按上海市暴雨强度公式,降雨重现期取10年。裙房屋面采用虹吸式排水系统,主楼屋面采用重力式排水系统。雨水均单独排入室外的雨水管道后集中排入市政雨水管道。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jingni008
    jingni008 沙发
    设计方案,可要好好学习学习!
    2015-04-08 15:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • 曼奎
    曼奎 板凳
    谢谢分享,下载来学习
    2015-04-08 02:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1200 m3/d洗涤污水处理回用方案

洗涤废水和部分生活污水的总排放量为1200 m3/d,以洗涤废水为主。以下设计根据国家《杂用水水质标准》等设计,将生活小区的生活污水经过处理以后达到杂用水标准,经过管路输送回用于小区居民家庭的冲厕或者作为小区绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。

回帖成功

经验值 +10