土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教面板堆石坝座落在导水墙上趾板的问题!

请教面板堆石坝座落在导水墙上趾板的问题!

发布于:2005-04-01 16:57:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教面板堆石坝座落在导水墙上趾板的问题!
本人遇到一个这样的工程,岸坡趾板下面部分座落在山体上,上面部分座落在导水墙上。
座落在导水墙上的趾板,按照常规的计算趾板迎水面与水平的夹角的话,那么趾板的"x"线很平,交不到趾板底面。
请问:这个时候是不是在图纸中不体现“X”线,因为这个时候“X”线已经失去了作为开挖基点的作用,只要保证我的周边缝能对应,能连续就可以了吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwf28
    wwf28 沙发


    说得对。我也在设计一个面板坝,情况差不多。已经采用了这种设计。X线只是一条“虚线”,有些施工人员想不明白,导致施工放样误差,所以设计人员在交底时最好要细心点解释清楚。
    2005-10-03 08:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • lixing7809
    lixing7809 板凳
    谢谢,经你指点,茅塞顿开,我明白了。
    我太拘泥于型式了!
    2005-04-02 08:37:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教面板堆石坝岸坡趾板转角的问题!

请教面板堆石坝岸坡趾板转角的问题!岸坡趾板如果"X"线出现转角,那么如果保证“X”线连续的话,那么两段周边缝(切向方向)必然不对应,我的问题是,这个时候是不是可以不管周边缝不连续,周边缝采用圆弧过渡呢?

回帖成功

经验值 +10